Straty temperatury przez przenikanie
: 28 wrz 2019, o 15:36
Witam,
Mam pytanie, zapewne banalnie proste, ale nie mogę na to zaskoczyć.
Potrzebuję obliczyć ile ciepła przeniknie przez stalową ścianę o powierzchni 150m2 i grubości 3 milimetrów.
korzystałem ze wzoru:
\(Q=\lambda \frac{S*\Delta T *t}{d}\)
i po podstawieniu wartości wychodzi mi:
\(Q=56 \frac{150*17*1}{0,03} = 4,93MJ\)
Pytanie, czy prawie 5MJ na sekundę, to nie jest aby trochę za dużo?
Mam pytanie, zapewne banalnie proste, ale nie mogę na to zaskoczyć.
Potrzebuję obliczyć ile ciepła przeniknie przez stalową ścianę o powierzchni 150m2 i grubości 3 milimetrów.
korzystałem ze wzoru:
\(Q=\lambda \frac{S*\Delta T *t}{d}\)
i po podstawieniu wartości wychodzi mi:
\(Q=56 \frac{150*17*1}{0,03} = 4,93MJ\)
Pytanie, czy prawie 5MJ na sekundę, to nie jest aby trochę za dużo?